马钢干熄焦电站循环水系统新凉水架投用
增加冷却面积 提高换热效率 提升发电安全 马钢干熄焦电站循环水系统新凉水架投用 4月27日8时15分,随着马钢5、6号焦炉干熄焦电站循环水系统DN400大阀门的徐徐打开,标志着该电站一项重要的节能降耗工程——新凉水架工程,业已进入试运行阶段。 在汽轮发电动力装置中,凝汽器、空冷器等均需大量的循环水作为冷却介质。循环水需上凉水架充分冷却,以提高其换热效果,达到提升发电能力、确保发电安全的目的。这个电站的循环水凉水架的碳钢材质设施,由于长期与水接触,再者水里添加有缓蚀剂、阻垢剂等化学药剂,在历经多年的使用后,锈蚀一度相当严重,加上原有循环水流量设计上的限制,对该电站的发电生产能力,带来一定制约。为此,近年来,该电站对循环水系统,进行了持续改造,比如增设旁滤器、消缺循环水泵以及凉水回水加旁路技改等。这些改造虽带来一些成效,但未能从根本上解决问题。经过科学论证、周密谋划后,2013年底,该电站的新凉水架改造工程破土动工。新凉水架因地制宜,在循环水吸水井上方的有限空间增设。历经4个多月的紧张施工,该电站迄今为止最大的改造工程终告完工。新落成的装有6台风扇的小凉水架,增加了循环水冷却面积、提高了其换热效率。尤其将为夏季的发电生产安全,提供有力支撑。新凉水架投用后——老凉水架同时并行使用,降温效果立竿见影。试用当天的数据显示,新凉水架甫一投用,到电站的循环水量随即增加300余吨,10分钟后,循环水进、出口水温分别降低0.2和0.4摄氏度。安徽省马鞍山市马钢煤焦化公司:李开庆
|