6月13号下午,中原油田采油二厂采油管理一区濮二污水站由于生产调节,需要启动1#注水泵。做好准备工作后,班长张献民将电机冷却器进、出水阀门打开,检查进出口压力表,结果显示压力正常,他又来到运转的2#注水泵前,确认 2#泵的冷却器进出口压力表正常。启泵前他又检查了一遍,当看到冷却水压力时,他发现1#泵和2#泵的进口压力和导流程前一样,凭他多年的经验判断,同时打开两台泵的冷却水阀门和打开一台泵的阀门,压力肯定要有变化,为什么打开1#泵进水阀门后,2#泵的压力没有变化呢?于是他向值班干部汇报了这个情况,值班干部随即终止了变电所送电的人申请。他判断可能是1#冷却水流程不通,但是压力为何又显示正常呢?于是他拿来扳手,关闭压力表阀门将压力表卸下,再缓慢打开阀门后,一股水柱冲出,随即没有了压力。通过这个现象张献民判断有可能是进口阀门闸板脱落。由于以前关闭阀门时,管线里憋着一股压力打开出口后,又有回压顶着,所以压力显示正常。经过判断后,于是张献民拿来了管钳,咬住进口阀门丝杠一转,丝杠随之就转动起来,这一下证明真是闸板脱落了。发现原因后,值班干部及时追加了工作计划,由维修部门进行了闸板维修作业。闸板修复后顺利的启运了1#注水泵。张献民在注水班当过10多年的班长,正是他的严格、细致、认真的精神和过硬的技术水平,才能凭借一些细小的环节,让隐患乖乖的“束手就擒”。( IC6gU$e
初卫平 王远程 徐艳萍)