低浓度发电站变压器有了“保护伞”

                   吴修红 程春胜 1clzDwW  
q2%cLbI F  
?AFb&  
   近日,水电所投资4万元购买四台轴流式风机,安装在金鸡岩低浓度瓦斯发电站变压器上,帮助变压器散热降温,应对高温天气对变压器运行的威胁。 8-G )lyfj  
   
金鸡岩低浓度发电站共有7台瓦斯发电机组,平时四台发电,共用一台变压器,另外三台作为备用。由于瓦斯发电的特殊性,变压器被安装在一个相对密闭的空间里,通风效果差,夏季室内温度高达40~45度。加上四台发电机同时发电功率较大,长时间运行变压器油温就会超过规定的85度。 k4s V6f  
   
油温过高轻则缩短变压器使用寿命,重则绝缘容易破裂击穿,造成外壳爆裂,引发大量喷油着火爆炸事故。为确保变压器安全运行,过去变压器油温达到85度时,运行工只得停运一台发电机组,为变压器进行降温,直到晚上温度降下来为止。而停运一台发电机组,一天就要少发9600度电,这样既影响了正常生产,又降低了每个班的发电量,减少了企业经济效益。 Y][12{I{  
   
为此,该所通过广泛调研,分别在两台站用变压器的两组散热片侧面,各安装了一台轴流式风机,由轴流式风机把风送到指定的区域,加速散热片周围空气流动。安装风机后,变压器整体可降温5~10度,保证了瓦斯发电机组正常发电,也为变压器的安全可靠、经济运行提供了有力保障。 0ca0-vY  