当电突然停了时…… ~{>?*Gd&T
——达兴能源10万吨甲醇装置“3.26”紧急抢险纪实 4\.V
3月26日8时30分,正在细心观察转炉煤气控制画面的10万吨甲醇生产线转化主操江涛,发现电脑主机突然停机,意识到停电了。紧接着,3号往复式压缩机和联压机断电停车报警。“中控,多级泵停了!” “情况紧急,马上恢复多级泵,保证转化废锅和合成汽包用水,确保装置安全!转化工序马上采取停车处理。”…. EPW7+Ve
“分调,什么原因引起失电”,“上级电网问题,引起6号制氧站跳闸,现氧气和氮气紧缺,不忙开机!”得到情况后,甲醇装置人员立即采取应急措施对装置采取排危保保安措施,确保装置安全。合成操作女工蔡小莉在现场值班室看到日光灯突然熄了、听到多级泵没有声响后,意识到多级泵停机,马上汇报到中控,立即冲出值班室重启动好多级泵;没有中压蒸汽,立即开通开工蒸汽,并要求公司保证中压蒸汽压力稳定以便保温保压;氮气压力不够,立即联系分调要求气体厂必须保证装置仪表用氮气,一旦低于0.6MPa装置将全线成瞎子,严重危及装置的安全。 c':ezEaC
由于岗位人员紧缺,加之电网造成低压设备停机较多,紧急停车一步步地进行,在等待制氧恢复送气的过程中,甲醇装置的人员对装置上还存在的问题一遍一遍地梳理,为恢复正常生产做好准备。9时30分启动好3号往复压缩机, 14时10分,转化炉氧气投氧成功,14时30分,联压机启动成功,16时38分正式接气恢复生产。直到晚上9时,整个生产才恢复正常。 C9S@v D+
此时,忙碌了一天的人们才放下心来。( W&:[r/8wA