减少夏季机组换水量 提高水综合利用率
沙河电厂尖峰冷却改造工程高标准完成里程碑节点
4月16日,河北建投沙河电厂尖峰冷却改造工程一天内先后实现化水配电间PC1段和系统高压6kV段带电一次成功,高标准完成了系统带电这一工程的关键里程碑节点目标,项目由此开始进入设备调试阶段。
沙河电厂2台60超临界直接空冷机组因空冷机组自身特点,夏季高温时段机组运行背压高,凝结水温度高、精处理频繁退出,煤耗增加,机组的安全性和经济性下降。经过多次研讨,反复论证,决定实施尖峰冷却项目改造,包括冷却水“闭式”循环改造,真空泵入口管道加装冷却器,实施电除尘器前加装低温省煤器等技改项目27项。通过分流主机部分排汽至新增的凝汽器,减轻空冷岛的作功,采用机力通风冷却塔的开式循环冷却系统冷却,以达到提高真空降低机组夏季运行背压,保证汽水品质,减少夏季机组换水量,提高水综合利用率,同时降低煤耗3克/千瓦时。
为最大限度回收利用锅炉烟气余热,沙河电厂还利用尖峰冷却项目改造机会,投资280万元实施废水分级综合利用和冷却水系统改造工作。化学精处理系统、水处理系统产生的废水经工业废水处理设施处理,生活污水经生活污水处理设施处理,回收实现分级利用,送至煤场、脱硫吸收塔补水、输煤系统喷洒降尘、厂内及周边绿化用水、灰场喷淋用水、尖峰冷却系统补水,降低补充新鲜水3200吨/天。经过废水分级利用和节水技改项目,年节约用水338万立方米。
由于运行机组改造的特殊性,该工程带电后的电气系统交由电厂运行部门操作,在系统带电节点以前需要主要设备安装完成,电缆接线基本完成。为了确保完成本次里程碑节点,自2017年3月7日循环水泵房结顶以来,参建各方上下齐心协力,前后多方联动,现场人员加班加点连夜奋战保进度,3月11日凝汽器吊装到位,3月19日配电间结顶,4月8日循环水泵电机到场,4月10日高压电缆敷设完成,4月14日电厂运行部门进行带电预验收,确保了工程里程碑节点目标的顺利实现。
据悉,沙河电厂2台60万千瓦超临界直接空冷机组尖峰冷却改造工程于2016年12月13日开工建设,总投资6055万元,由河北电力设计院EPC总承包。改造工程采用“表面式换热器+机力塔和循环水泵”方案,通过增设尖峰冷却系统,分流主机部分排汽量,降低主机夏季运行背压,从而达到提高机组效率,降低煤耗,提高机组运行的安全性和经济性。整个工程将于2017年5月份竣工投入运行,届时将为沙河电厂能耗指标精细管理,提升机组经济性,步入同类型机组领先行列奠定更加坚实的基础。
河北兴泰发电公司 何卫东 张瑞兵