我叫冯忠奎,是2013年从中科院研究生毕业,考进国网入职淄博供电公司,现任张店供电中心高压客户一班班长。如果你问我,在工作中有没有让却难忘或者难堪的事情,我可以告诉你,有的,那是一次因为自己专业技能不足造成居民不满的事情。
这件事情发生在我入职后的第二年的冬天,我接到报修电话,说是体坛I箱变甲变低压总开关发生掉闸,需要及时抢修,我和同事便火速赶往现场。这是一台运行了21年的开关,刚开始我怀疑是设备老化问题,就仔细进行检查,反复数遍后,没发现问题,试送几次又不成功,室外温度很低,没有电,小区生活用电受到影响,有的居民都跑到配电室询问情况,有的干脆就在配电室门外看着我们抢修,半个小时过去了,见我们还没修好,他们情绪就有些失控,开始指指点点,甚至骂骂咧咧起来。看到居民着急,我心里更着急,寒冬腊月天,我硬是紧张出一身汗来,越紧张就越找不出问题,正当我束手无策时,班长及时赶到,只见他蹲下身子,先听开关声音,再检查设备,快速判断是失压脱扣线圈断线。断线点很不明显,如果不是对设备足够熟悉,是无法快速查找到故障点的。那天晚上我失眠了,很生气自己的无能。
我想“人和人之间最小的差距是智商,最大的差距应该是坚持。”第二天早晨不到6点,我就来到单位查台账,发现我们管理的3784台10千伏开关,有35个厂家,64个型号,上个世纪的开关大约占36%,低压开关厂家和型号更是多如牛毛。
俗话说从哪里跌倒,就从哪里站起来。DW15型号开关是我们设备中最常用的一种,我就从这入手,晚上待在实训室,对报废的开关进行拆卸,由于不熟悉开关结构,在拆卸过程中我的左手中指被弹簧挤伤,双手更是被尖锐的铁件划伤多处,为了不让伤口化脓,我贴上创可贴继续工作,对着开关结构图将开关一次线、二次线用编号头进行标注,对每个零件位置进行确认,第一台开关,我用了6个夜晚,拆出了314个零件。
拆完了,组装可就更难了。看着一大堆零件,我已经分不出哪根线接哪个位置,哪个零件在前,哪个零件在后。我就用最原始的办法,又找出一台同型号的开关,相互对比着,这边拆,那边装,同时做好装配记录,才将开关组装完成。就这样拆了装、装了拆,3个月的时间我就拆装了300多个废旧开关,在这反复拆装过程中,我对开关的触头系统、灭弧系统、操作机构、分励脱扣器、欠电压脱扣器等设备结构了如指掌,其接线方式,动作原理都在我的脑海都形成了立体图,闭着眼都能想出它们相应位置,一台开关的拆装速度从53个小时,硬是练到48分钟,开关装配笔记厚厚的记了12本,现在这些笔记本都成了我们班里的“宝贝”。
在对仓库同一型号开关拆装过程中,我还拼凑出2台好的,作为在运77台该型开关的应急备品,其余完好的零部件也制成了一个DW15开关维修百宝箱。
信心建立起来之后,我开始钻研各种低压开关,并发现现场出现故障时,低压开关坏了往往找不到同型号替换,有的同容量但是体积不同,安装孔不对应,没法固定,临时打孔影响抢修时间。我决定啃下这个硬骨头,就把所有型号开关、图纸都收集起来,拿着尺子不厌其烦地量,用计算器一遍又一遍地算,最终确定出不同型号开关的32个安装孔,并把这些孔集中到一块安装板上,制作出了“万能固定板”,不管任何型号的开关都能在这个万能固定板上准确找到位置,给安装带来极大便利,有效缩短了开关更换时间,也保证了开关更换后的整齐规范。同时我还发明了便携式开关故障检测仪,一年内成功避免了45个小区18300余户居民因为开关的家族性缺陷造成的停电。
我想,在每一份成绩背后,都是在和自己抗衡,能和自己较劲的执着与坚持;把每件事情做好、做优、做精、做细是我对工作的要求也是对我自己的要求。(冯忠奎)
冯忠奎:国网淄博供电公司高压客户一班班长
电话:15853319719
单位地址:山东省淄博市张店区新村西路61号
图片:冯忠奎工作照片 (21).JPG
图片:冯忠奎工作照片 (33).JPG