    楼主 发表于: 2023-11-23  
    来源于 已见刊稿件 分类

    “计较”每一度电

                       “计较”每一度电
                 ——国网莘县供电公司计量班优化营商环境侧记
                                  ◎肖新帅  于晓双
    “小肖,现在请你给我们大家谈谈你昨天装表接电过程中犯的错误。”
    “假如这次工作不到位不被班长发现并督促我及时整改,本次装表很可能存在无法计量的故障。对于自身安全来说,也存在一定风险……”10月20日15时,在国网莘县供电公司计量班会议室内,计量班班前安全警示教育活动正在进行,班长徐协志要求班组员工现身说法。
    计量班共计9人,其中外勤人员6人,内勤人员3人。他们承担着山东省聊城市莘县范围内18个供电所、36座变电站、4403个台区、6136个高压客户的电能计量装置和2138个计量点关口计量准确无误的责任。
    为提高计量班工作成效,提升装表接电效率,计量班自我加压,推行无差错管理办法,要求每名班组员工对现场设备、工作流程做全过程排查、全系统排查的“双全”管理模式,对现场因为个人马虎、隐患视而不见等问题严格管理、严肃问责,每个人都做一颗计量的合格“螺丝钉”,以“小题大做”全力减少安全事件发生。
    截至目前,计量班从未发生过一起安全事故。
    “智能电能表校验结果正常,误差处于标准范围内。表上显示的电压、电流、功率情况与采集系统中完全一致,一切正常。”2023年7月,在110千伏莘县变电站,计量班全体人员的目光都聚焦在了一块“不起眼”的电能表上。
    这块电能表是该变电站安装的第一块电能表,因此发现、解决它存在的问题对于其他电能表的安装与精确计量可以奠定扎实基础。
    在所有人都认为一切正常,正要松口气时,忽然,徐协志给内勤人员打电话说:“调阅电能表近一个月的所有负荷曲线数据!”
    不出两小时,计量班内勤工作人员将负荷曲线数据铺开在电脑中。“插入统计函数,筛选出低于78%额定电压的数据。”徐协志给内勤人员说道。接着,一大片没有任何规律的异常数据被筛选出来。
    原来,在终端和电能表之间的一个器件出现了间歇性故障,导致数据包偶然性丢失,电能表就不能正常精确计量,带来了母线电量不平衡和变损异常。也正是故障的间歇性使得调查取证相当困难。
    这是计量班的工作缩影。近年来,计量班所有班组员工围绕计量装置的各种疑难杂症和安全隐患出真招、实招、硬招,每天进行“系统巡查”发现问题立即进行现场核查,当天解决;定期进行现场设备检查,发现隐患立查立改。截至到目前,共计破解关口疑难杂症136项,发现和消除各类设备安全隐患78项,挽回经济损失30余万元。
    2022年6月,35千伏观城变电站10千伏马陵线线损居高不下。作为线损管理的主要班组,计量班高度重视。
    问题出在哪里?如何才能把线损降下来?带着这个目标,计量班开始了为期两周的线损专项攻坚战。
    马陵线全长接近50公里,途经河流、村民大棚等复杂地形。线路长、现场实际情况复杂、三相负荷不平衡等问题给检验检测人员在实际处理故障的过程中带来了极大的困难。工作人员从电网、用户侧计量装置的接线检查开始,安排人员在两侧计量装置对比实时负荷电能数据,再对现场大负荷进行专项分析,一行人白天前往现场勘察、晚上在办公室核算分析。班组6名员工3天内共计核算6000多条数据,最终确定该线路高损原因:一是线路下的台区线变关系错误;二是二次电压线为铜线,一次线为铝线,负荷增大造成铜铝结合部分氧化,电压线烧断,导致计量不准;三是公变考核表未常态化维护,个别操作箱进水。发现问题之后,计量人员立即联系相关人员,对该线路存在问题进行解决。最终该线路线损由9.26%降至2.68%,节省电量635千瓦时,经济损失减少800多元。对故障异常的深挖细究,让检验检测人员啃下了一个又一个硬骨头,打赢了一场又一场攻坚战。
    2022年11月,新冠肺炎疫情再次来势汹汹,防控保电刻不容缓,莘县供电公司紧急布置疫情防范应对措施,全体人员进入“战时”状态。11月28日,公司营业厅收到了一家企业的装表申请。因该企业处于疫情防控管理地区,工作人员进入该地区进行装表作业存在感染风险。经市场营销部负责人批准,特事特办,先装表后办手续,允许计量班工作人员穿隔离防护服进行工作。下午,班组员工肖新帅和于晓双脱下平时穿的蓝色工装,小心翼翼地穿上隔离服,戴上口罩。虽然天气已经转凉,但身着防护服仍感到闷不透气,在防护服和手套的“层层加持”下活动也有些许不便,但两位电力“大白”还是在半小时内高效完成装表接电工作。
    抗疫保电期间,计量班全体人员积极响应集中封闭值班要求,一直坚守在自己的岗位,换身“工装”全力做好保供电工作。
    “管理水平上去了,我们才能为客户提供优质高效的服务,赢得客户的认可。”这是班组安全会上,徐协志最常说的一句话。计量班持续发挥先进示范作用,2021年~2022年度在客户服务质量、营销作业安全等8项班组对标指标排名地区A段。多年来,班组先后获评“先进班组”“无违章班组”“装表接电技能竞赛第二名”等荣誉。