2016年3约9日9时,金刚煤矿机电科与机电队联合在矿35kv变电站举行安全供电反事故演练,共计10人参加。
9点3分,演练工作组接到矿调度通知;35kv变电站石金一回301号线路出现短路跳闸故障。小组长左某某速向局调度回报并同时要求司机罗某和彭某速断开301号线路,合上302号线路,保证35kv变电站正常运行。
检修负责人停电检修申请获准后,执行好工作票制度和安全措施后,检修工曾某模拟检修301号线路,结束后,申请送电。
司机罗某和彭某按正常操作顺序送电后,302线路带电备用。
通过此次演练,使35变电站司机熟练掌握突发故障时准确判断操作处理突发故障,为即将到来的雨季三防做好准备,确保该矿安全供电