放心交接 OWHHN<
编剧:张继涛 /3 ;t
&]
地点:厂长室、车间 !2g*=oY
人物:于厂长 周厂长 刘技术员 陈班长 某队机电技术员 王聪聪 朱小强 (机厂电工) Y{dj~}mM+
!o`h*G-x
台词 景别 镜号 `c_Wk]i
第一场景 {X&H
办公室: 日 内 ,-Yl%R.W=
人 物:于厂长 周厂长 刘技术员 陈班长 k Rp$[^ma
于厂长从矿上开完生产会议回到办公室门前被周厂长喊住,向于厂长汇报情况。 }$'T=ay&
周厂长:于厂长,刚才机电科来电话说,今天下午综掘队调试的给水泵,30KW电动机轴承有点过热。还说是在井下使用过程中时常会出现类似情况。 h\OMWJ~
于厂长一听,设备安全可是大事,忙把刘技术员、陈班长喊到办公室,询问情况。 @w[HXb
于厂长:陈班长,你说说,电动机调试运行情况。 !JwR[X\f
陈班长:据调试人员王聪聪汇报,当时,给水泵两端新压好的盘根过紧,产生过大的摩擦力造成泵两端轴承有点热,至于电动机轴承的温度经测量在允许的温升范围之内。 *f+DV[DF
陈班长如实的将调试情况一一说出。 <a%RKjQvT
于厂长:那可就怪了。 {c AGOx wd
周厂长在一旁接过话头。 7brC@+ZD
周厂长:调试过程中,应逐渐松动压盘根螺栓,以至泵内流水达到滴水不成线为准。至于现场使用中是否设备配型很难说。 RZ:=';
于厂长沉思一会儿,向刘技术员说。 ;ywUl`d
于厂长:刘技术员,你明天去综掘队把给水泵在现场所处的标高数字统计过来,咱们分析一下到底啥原因使电动机过热。 `CEHl &w
刘技术员:明天一早我就去。 $+[
v17lF
刘技术员点头应着。 8Nf%<nUv
于厂长回头对陈班长安排。 2xpI|+a%
于厂长:陈班长,咱的设备调试出现了疑问,就不能让他马虎下井。今晚安排人员,单独运行电动机看看有无过热问题。咱不但要对自己维修的设备负责,还得要为生产单位安全使用提供技术保障啊! |VML.u:N
陈班长:“那我这就去安排人试行电动机。”陈班长离开办公室向车间走去。 n ]P,5
第二场景: e:RgCDWL
地点:于厂长家 XRWy#Pj
人物:于厂长 于厂长之妻 于厂长之子 agPTY{;
家中,妻子看到丈夫于继图匆匆地吃饭,凭借矿嫂特有的觉察,感到丈夫又有心事。 10e~Yc
妻子轻轻地问:单位又有难题了? 1ihdH1rg[
看到妻子不放心的样子,于厂长埋怨自己不该把工作情绪带到家中。 [-JU(:Rh
于厂长:没什么,就是今天无使用单位调试的给水泵电机说是过热。 zM|Y
X<
妻子:有事情,先得沉住气,慢慢地查找缘由。吃完饭后,你到车间去看看调试情况,好好分析一下原因,不就放心了。 C.9l${QU
听到妻子说到自己心里去的话,于厂长放慢了吃饭速度。 ABnJ{$=n#
于厂长:就是奇怪,维修好的设备怎么在井下使用过程中出现过热情况呢? %pImCpMR
于厂长疑惑地自言自语。 6n$g73u<=3
儿子被书本上的一道题难住了,走近于厂长身边。儿子:爸爸,这道题我做不出来,你帮我想想吧。妻子:你爸还忙着呢!待会妈妈帮你解答,好吗?儿子应诺一声:好吧。 Z {*<Gx
于厂长看到妻子全新地支持自己的工作,会心地笑了。 ?hnxc0~P
:PDyc(s{
第三场景 E(Y}*.\]#s
地点: 机厂南维修车间 XlU`jv+
人物: 于厂长 王聪聪 朱小强 IkJ-*vI6
旁白 :机厂南维修车间,给水泵30kw电动机正在飞速运转着。两名电工在不时地观察、测量、记录电动机三相电流、轴承温升情况。 2umgF
旁白 :看到于厂长的到来,两人急忙过来汇报观察情况。 96S#Q*6+R
王聪聪:于厂长,30kw电动机启动电流三相分别为16.5A、16.7A、16.6A,现在运行三相电流分别为10.7A、10.8A、正10.6A;电动机轴承起始温度在30摄氏度,每间隔十分钟测量一次,两个小时后温度在36摄氏度,在正常的温升范围之内。 S/7?6y~
旁白 :看到准确的测量数据,于厂长点点头。可在井下使用电动机怎么就发生过热呢?于厂长于是看看电动机铭牌、摸摸进出水管路、瞧瞧给水箱内的水。 UB|}+WA3
此时,王聪聪、朱小强看到于厂长仔细查看的样子,觉得纳闷。 nK9?|@S*'
朱小强:于厂长,电动机运行各项参数都正常,你还不放心啊! o",J{
旁白 :停顿片刻,于厂长转向朱小强说。 _ "H&
于厂长:咱维修的设备质量没得说,可现场使用的疑惑也要给人家一个放心的解释。 8iUj9r_
旁白 :两人相视无语,明白了于厂长的心思,不但自己维修设备要过关,还要为生产单位解难关。 _T.k/a
[舞台 :于厂长观察了半晌,嘴角露出了笑意,转身离开了车间。] 5}"9)LT@@w
EHX/XM
第四场景: @PyZ u7'
地点:机厂南维修车间 |#`qP^E
人物:于厂长 王聪聪(电工) 某队机电技术员 me&'BQ
[舞台:机厂南维修车间,联接好的电动机运转,给水泵正在运行补水。于厂长询问前来观察情况的综掘队机电技术员。]
{Z(kzJwN
于厂长:接到你们的反映情况,昨晚派人单独调试了电动机运行情况。先看一下运行记录吧。 tsN,yI]-VA
旁白 :于厂长招手让电工王聪聪把昨晚的运行记录拿了过来。 Z+G/==%3#,
王聪聪:昨晚,我一直观察者电动机的运行情况,各项运行参数一切正常。 4b:q84
某队技术员:可是现场使用电动机就过热。 q!\4|KF~
旁白:此时,于厂长已得知刘技术员的统计标高数字,连续提出疑问。 bGe@yXId5
于厂长:你们现场使用过程中,泵的出、入水管径与位置标高、电动机的功率有无合理配型。你们反映的电动机使用中过热,是不是现场标高超出所使用的供水扬程,让运行的电动机成了“小马”去拉动“大车”的情况。 0hM!#BU5K
旁白 :某队技术员听了于厂长的一番分析后,不好意思地红了脸。 R>n=_C
某队技术员:真对不起,于厂长,我们没考虑那么多。 ='<789wT
于厂长:设备运行出现疑问,我们双方都要好好分析原因。设备不合格我们也不放心交接给你们使用,你说对吧! QNm8`1
某队技术员:于厂长,这次给你们添麻烦了,没弄清原因就怪你们,真不应该啊! 3DS&-rN
于厂长 :这没什么,我们就是为生产单位设备维修服务,只要分清了事情的缘由,你我都可以放心交接了。 Iju9#b6
旁白:听了两人的对话,一旁的王聪聪也放心地笑了。 F!&$Z
.
[舞台 :看到给水泵正常的运行,某队技术员放心地走出车间去招呼区队维修工来领取设备。] |WDMyKf6J
.FpeVjR''