2009年一个冰天雪地,寒风凛冽的冬日,我所在的酸性水汽提装置的塔顶回流线流量显示开始快速下降,汽提塔顶温度难以控制到工艺条件范围,操作人员初步判断塔顶回流线可能冻结。作为生产主管,我迅速带领岗位人员进行现场检查,确认塔顶回流线已经冻结,立即组织员工开始解冻。当时室外温度零下20多度,面对50多米高的汽提塔,同事们有些一筹莫展,要完全解冻难度很大,尤其在那样恶劣的天气条件下,这项工作极具挑战性。 :YLYCVi|
但是,为了能够尽快解冻,恢复正常生产,同事们集思广益,献计献策,分成3个小组,分段蒸汽吹扫解冻。方案确定后,大家积极行起来,接蒸汽吹扫线,往塔上运送皮带,向解冻管线发起了总动员。在那个天寒地冻,寒风呼啸的日子,从早上八点到下午四点,同事们一直坚守在几十米高的塔上,抱着蒸汽皮带,爬上爬下,浑身上下挂满了硬硬的冰块,帽子上也结上了厚厚一层霜,手冻得通红,没有叫苦叫累,顽强地战斗在解冻第一线。 p Zxx
下午3时许,冻结的管线似乎有了一丝疏通的迹象,从末端放空处排液进行管线化冻情况检查。当时,对于放空排残液的风险已经做了辨识,塔体内富含硫化氢的有毒有害气体可能会顺着管线喷出,存在中毒窒息风险。一名员工主动要求检查放空管线,但是,他怕麻烦、图省事,没有做任何防护措施,憋了一口气,走进厂房,打开放空排液。就在打开放空的那一瞬间,一股含硫化氢气体喷了出来,报警仪开始报警,他立即关闭阀门,撤出厂房,那时就已经有些窒息的感觉,休息了一会才缓过劲来。 %Zfh6Bl\X
看到同事上气不接下气的情况,在场的所有员工都吓出了一声冷汗。对于这次虚惊事件,大家进行了深刻的反思:国家标准允许空气中接触硫化氢浓度不大于10mg/m3,高浓度(1000-2000 mg/m3)的硫化氢环境会使人闪电死亡。硫化氢报警仪的量程上限为200 mg/m3,当时现场的硫化氢浓度已经超过了200 mg/m3,如果那位员工一口气憋不住,就会发生中毒事故,后果不堪设想。进入厂房前,如果严格按照安全操作规程,佩戴好硫化氢报警仪,正压式空气呼吸器,从容不迫地检查,就不会有虚惊事件发生。 @C('kUX~!
尽管事件已经过去好几个年头,但是留下的深刻教训却历历在目,时刻提醒我,安全工作来不得半点的马虎和放松,不严格执行规章制度,图省事、走捷径就是酿成事故的祸患。 Dl\0xcE
XfEp_.~JM
y+7+({w<
来源:中国安全生产网 |<1A<fU8a