统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
主题 : 一项创新改造 节省费用80万元
魏明东离线
魏明东
级别: 论坛版主

UID: 37447
精华: 144
发帖: 20114
财富: 454474 鼎币
威望: 167 点
贡献值: 44 点
会员币: 2 个
好评度: 449 点
在线时间: 2393(时)
注册时间: 2014-12-15
最后登录: 2024-09-24
楼主 发表于: 2016-09-19  

一项创新改造 节省费用80万元

          在日前徐庄煤矿召开的上半年职工技术创新成果评审会上,机电科的“7333工作面高压供电优化设计及应用”项目被推荐评选。一项看似简单的小创新,就少敷设电缆4000米,节省费用80万元。
  7333综采工作面位于II3采区,是该矿首个采用3300V电压供电的采煤工作面。根据供电就近选择的原则,该面高压供电将由II3上部变电所提供,但II3上部变电所供电系统难以满足工作面设备总额定功率运行需要。
   本着降本增效和生产实际需要,机电科利用现有的变电所电气设备,组织人员对II3上、下部变电所以及7333工作面的供电系统进行优化设计,创新改造。通过从II3下部变电所至II3上部变电所敷设两路高压铠装电缆,重组开关连接方式。再为其上巷工作面设备敷设两路型号为MYJV22-6KV-3*95的高压铠装电缆,一根电缆的两端分别搭接在Ⅱ3下部变电所的2#开关和Ⅱ3上部变电所的6#开关上,另一根搭接在Ⅱ3下部变电所的10#开关和Ⅱ3上部变电所的7#开关上,同时根据切眼设备均匀分配设备负荷,保障了工作面可靠供电。
  实行工作面高压供电优化设计后,II3下部变电所、II3上部变电所的高防开关独立,可以单独控制7333工作面的移变,减少中间控制环节,降低了故障点,加快了送电速度,同时避免了电缆超能力运行,提高了生产效率,使矿井-750水平、Ⅱ3采区及东九采区的供电系统能够满足生产需求。另外,还减少了-750中央变电所至Ⅱ3上部变电所敷设电缆4000米,节省电缆费用80万元。(魏明东)
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
--
煤缘离线
热爱是最好的老师!
级别: 论坛版主

UID: 27715
精华: 223
发帖: 242237
财富: 2317531 鼎币
威望: 50240 点
贡献值: 1540 点
会员币: 3 个
好评度: 808 点
在线时间: 7692(时)
注册时间: 2013-01-25
最后登录: 2025-01-07
沙发 发表于: 2016-09-19  
  
描述
快速回复

谢谢,别忘了来看看都是谁回帖哦?
验证问题:
正确答案:5
按"Ctrl+Enter"直接提交
上一个下一个