    一项创新改造 节省费用80万元

              在日前徐庄煤矿召开的上半年职工技术创新成果评审会上,机电科的“7333工作面高压供电优化设计及应用”项目被推荐评选。一项看似简单的小创新,就少敷设电缆4000米,节省费用80万元。
      7333综采工作面位于II3采区,是该矿首个采用3300V电压供电的采煤工作面。根据供电就近选择的原则,该面高压供电将由II3上部变电所提供,但II3上部变电所供电系统难以满足工作面设备总额定功率运行需要。
       本着降本增效和生产实际需要,机电科利用现有的变电所电气设备,组织人员对II3上、下部变电所以及7333工作面的供电系统进行优化设计,创新改造。通过从II3下部变电所至II3上部变电所敷设两路高压铠装电缆,重组开关连接方式。再为其上巷工作面设备敷设两路型号为MYJV22-6KV-3*95的高压铠装电缆,一根电缆的两端分别搭接在Ⅱ3下部变电所的2#开关和Ⅱ3上部变电所的6#开关上,另一根搭接在Ⅱ3下部变电所的10#开关和Ⅱ3上部变电所的7#开关上,同时根据切眼设备均匀分配设备负荷,保障了工作面可靠供电。
      实行工作面高压供电优化设计后,II3下部变电所、II3上部变电所的高防开关独立,可以单独控制7333工作面的移变,减少中间控制环节,降低了故障点,加快了送电速度,同时避免了电缆超能力运行,提高了生产效率,使矿井-750水平、Ⅱ3采区及东九采区的供电系统能够满足生产需求。另外,还减少了-750中央变电所至Ⅱ3上部变电所敷设电缆4000米,节省电缆费用80万元。(魏明东)